框架柱钢筋搭接长度规范(钢筋搭接长度规范)
今天小编岚岚来为大家解答以上的问题。框架柱钢筋搭接长度规范,钢筋搭接长度规范相信很多小伙伴还不知道,现在让我们一起来看看吧!
1、钢筋绑扎搭接长度规范要求不得小余300mm。
2、最小搭接长度应满足规范要求,根据搭接率计算,25%,系数为1.2。
3、剪力墙竖向钢筋绑扎搭接位置在本层的楼板混凝土浇捣后,上翻1m左右设置钢筋接头。
4、剪力墙竖向钢筋绑扎搭接位置应该按12G901-1,它是经过征求意见后的变动,这有利于施工,且因并不涉及结构安全,所以不必要废弃11G101-1的做法。
5、严格的来说,竖向筋不宜采用绑扎接头。
6、水平筋大于28mm的不宜采用绑扎接头。
7、扩展资料在《混凝土结构设计规范》规定:轴心受拉及小偏心受拉杆件的纵向受力钢筋不得采用绑扎搭接接头。
8、当受拉钢筋的直径d>25mm及受压钢筋直径d>28mm时候,不宜采用绑扎搭接接头(2010版新《混规》对这两个数据作出了更严格的要求,旧规范定的是:28mm和32mm)应用举例【例d2.1】某构件二级抗震等级,混凝土强度等级C35,纵向受拉钢筋采用RRB400(III)级Φ28环氧树脂涂层钢筋,绑扎接头面积百分率介于40%,试确定其搭接长度。
9、解: 最小搭接长度=40d×1.4×1.1×1.25×1.15=88.55d=2479.4mm。
10、钢筋每个接头可按增加2150mm长度备料。
11、【例d2.2】某构件无抗震设防要求,混凝土强度等级C25,纵向受压钢筋采用HRB335(II)级Φ18带肋钢筋,绑扎接头面积百分率介于60%,试确定其搭接长度。
12、解: 最小搭接长度=45d×1.6×0.7=50.4d=907.2mm。
13、钢筋每个接头可按增加800mm长度备料。
14、参考资料来源:百度百科:钢筋接搭。
本文就为大家分享到这里,希望小伙伴们会喜欢。