导读 今天小编岚岚来为大家解答以上的问题。100kva变压器最大电流是多少,1000kva变压器额定电流相信很多小伙伴还不知道,现在让我们一起来看看吧...

今天小编岚岚来为大家解答以上的问题。100kva变压器最大电流是多少,1000kva变压器额定电流相信很多小伙伴还不知道,现在让我们一起来看看吧!

1、不管什么变压器长期过负荷运行肯定是不行的。

2、变压器是按额定容量时的参数来设计的, 如果超载,它的损耗、温升都要升高,短期使用有时间限制,长期使用是在冒险,如果由于温升升高,造成绝缘老化,击穿,引起事故可就不是一般的使用寿命降低这么简单了。

3、据研究统计,绝缘工作时的温度每升高6度,其寿命会减少一半。

4、 但实际运行中,大部分变压器的负载都不是始终不变的常数,因此,变压器在不损坏绕组绝缘和不降低使用寿命的情况下,可以在短时间内过载运行,但坚决不允许长期过载运行。

5、具体数值大概如下: (1)当超过负载1.3倍时,室外变压器允许过载时间为2h,室内为1h; (2)当超过负载1.6倍时,室外变压器允许过载时间为30min,室内为15min; (3)当超过负载1.75倍时,室外变压器允许过载时间为15min,室内为8min; (4)当超过负载2.0倍时,室外变压器允许过载时间为7.5min,室内为4min. -在低压现已用了1100A的基础上,要再加400KW的用电量,不可以长时间正常工作。

6、 室内干式变压器也不行。

7、打字不易,如满意,望采纳。

本文就为大家分享到这里,希望小伙伴们会喜欢。