导读 8月科学教育网小李来为大家讲解下。分区表修复工具(diskgenius修复分区表教程图)这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!非常实用,...

8月科学教育网小李来为大家讲解下。分区表修复工具(diskgenius修复分区表教程图)这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!

非常实用,修复文件分区表

说不定那天有用

【删除磁盘中的恢复分区 - 柠檬气泡水 - 博客园】

各位大神,用老毛桃工具,恢复分区,但是重启后出现硬盘错误,请教是怎么回事?

windows 10/11取消隐藏分区

如何在Windows 11/10中取消隐藏恢复分区?

没想到hyper虚拟机所在的windows分区磁盘满了,然后虚拟机里面的文件因为意外也损坏了,悲剧。里面的东西还没来得及互备,只能动手折腾数据。

本着能修复数据就修复,尝试命令修复,结果修复不了!那只能看看能不能把好的数据提取出来。

挂载iso镜像进入相应模式,然后mount挂载下,使用桥接网络开启网卡,scp拷贝数据,虽然少量文件拷贝过去也是损坏了,但是只要是代码,自己写下就出来了。

终于倒腾完了。

怎样快速恢复电脑上已经删除的内容?

3点多的时候在前台签收了我的快递,屁颠屁颠回来的时候竟然看到老板坐在了我的工位上,老板看到我,起身拍了拍我肩膀,邪魅的一笑,然后大摇大摆地走了。

我一屁股坐在电脑前,回想着老板的表情……,不行我得看看他用我的电脑干啥了。

win+r输入recent看近期操作文件,除了一堆图片外(嘿嘿)......还有一个标着"绝密"的已经删除的txt文件,明显这个文件不是我操作的,看属性,这个文件删除之前是在E盘。既然标着绝密……那我当然要看看是啥了!

1、在网上下载一个DiskGenius软件,这是个经常用的数据恢复和分区工具

2、解压打开后双击DiskGenius图标

3、点击E盘硬盘分区(因为文件删除前在E盘),然后点击恢复文件

4、弹出的对话框点击开始

5、等它的进度条走完

6、在恢复的文件中查找回收站的标识RECYCLE.BIN,查看已经删除的文件

当点击文件预览后……,我低下头颤巍巍地看着自己的工牌,上面标着工号1213……~

我终于知道黑匣子为什么难修复了。

前天,我信誓旦旦地要把办公电脑换掉,今天办公电脑却先下手了,坏得彻底、决绝,没有一丝缓和的余地。

我无数次地重启,一次次的失望;我读不到盘符,自然完成不了复制的壮举。十几年的设计文件都在里边,我倒不是太在乎,毕竟时间久了杀伤力已不足为惧,只是近期的专案资料才是最要命的所在。

无可奈何之时,我用U盘引导进入PE环境,打开DiskGenius可以看到主分区损坏,即使死马当作活马医,也要尝试修复一下的。于是,我可怜巴巴地守在电脑边上,用了一个多小时,才扫描完成了1%,后边还有数十个小时的漫长等待。我傻眼了,原来一个损坏的硬盘竟然需要花费如此长的时间进行修复。

那么,今年春天轰动一时的坠机事件中,从云端坠落的黑匣子的修复工作,想来是更耗时了。时间转眼过去了半年,不知道快被世人遗忘的旧事是否有了新的眉目。

我费尽了心力,最后还是没能换回这台办公电脑的原谅。她就这样去了,没有回头。

#头条创作挑战赛#

#学习打卡##消防#

【消防水泵接合器的常见故障和维修方法】

故障现象1.消防水泵接合器漏水

原因分析:

(1)止回阀安装方向错误

(2)止回阀损坏

(3)止回阀被砂石等异物卡住

维修方法:

(1)按正确方向重新安装止回阀

(2)维修或更换止回阀

(3)顺水流方向利用高压水冲洗止回阀,或拆开止回阀清理后装回

故障现象2.无法通过消防水泵接合器向室内管网供水

原因分析:

(1)止回阀安装方向错误

(2)控制阀被误关闭

(3)严寒地区防冻措施不到位致使阀门或管内水冻结

(4)消防水泵接合器选择错误或所属给水系统和分区标识不正确

维修方法:

(1)按正确方向重新安装止回阀

(2)非施工安装或维修作业,水泵接合器控制阀必须完全打开

(3)采取可靠的防冻措施

(4)正确设置给水系统和分区标识,根据拟供水系统正确选择消防水泵接合器

故障现象3.消防水泵接合器过水能力不足

原因分析:

(1)连接处密封不严、损坏或管道损坏,渗漏严重

(2)止回阀粘连,开启度不够

(3)安全阀选型不当或损坏,起跳泄水

(4)控制阀未完全开启

(5)放水阀被误开启

(6)设备或管道内有杂物

维修方法:

(1)更换密封圈、紧固螺栓或更换损坏件

(2)维修或更换止回阀

(3)维修或更换安全阀

(4)完全开启控制阀

(5)关闭放水阀

(6)清除杂物并按施工和验收标准重新安装